Calibracion valvula de seguridad

14 años 4 meses antes #18703 por pepelu8
Respuesta de pepelu8 sobre el tema Calibracion valvula de seguridad
Gracias Lobo....voy a buscar más datos de la caldera....espero encontrar.....

Muy buenas explicaciones

  • En practicas
  • En practicas

  • Mensajes: 56
  • Gracias recibida:

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18704 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema Spirax sarco valvulas seguridad
    www.spiraxsarco.com/resources/steam-engi...-mountings.asp#head6

    Como leeras es a 10% superior a la presion de diseño

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18705 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18706 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema instalacion
    www.spiraxsarco.com/resources/steam-engi...lve-installation.asp

    Para evitar \"el hilo de vapor\"

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18707 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema Manual
    Encontre la 4a edicion de mi libro busca en el capitulo 3 de ingenieria mecanica en mi libro es la pg 3-240
    Sin no hay muchos cambios debe ser aprox igual. Busca
    Safety valve selection for a water tube steam boiler.
    Suerte


    www.4shared.com/file/43549846/bf01df62/s...f_engineeri.html?s=1

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18708 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema Manual
    Es la pg 3- 276
    Suerte

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18709 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema Marca de valvula
    ¿Quien es el fabricante de tu valvula?, busca en google las especificaciones con el tipo de valvula.
    Si es necesario subete a la caldera y apuntalas.
    Compara su capacidad contra la produccion a plena carga de la caldera, supongo que esa si me la puedes dar

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18710 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema nueva ed
    No cambia la descripcion a la de 1972
    Pero dice que uses el codigo asme que si puede cambiar

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18712 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema Portero sin suerte no es portero
    Se me olvidaba lo mas importante
    El codigo dice que la presion debe de estar por abajo de la presion maxima permisible y que para las calderas modernas por abajo de 1000 psia es de 1.5 veces o mas la de operacion. La calibracion de la valvula de seguridad a 65 bar excedia la norma que seria 40 x 1.5 = 60 bar
    Dices que tu caldera tiene mas de 10 años.
    Tubieron mucha suerte.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    14 años 4 meses antes #18713 por Lobo
    Respuesta de Lobo sobre el tema Controles
    Los controles deben de entregar el vapor a 40 bar ininterrumpidamente,independientemente de la carga en tons/hr
    Revisalos

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.