Torres de Enfriamiento

La Distribución del Agua Afecta a los Depósitos Minerales

TORRES
Una adecuada distribución del agua en un torre de enfriamiento es fundamental para la prevención de incrustación o depósitos minerales en el empaque de la torre. Dentro de las causas que pueden ocasionar una pobre distribución, así como los problemas y medidas preventivas se enlistan a continuación. Aunque la información está relacionada con sistemas de enfriamiento de tiro inducido y flujo cruzado, en realidad los conceptos pueden ser aplicados a otros tipos de torres.


DEPOSITACION GENERAL VS DEPOSITACION LOCAL
Se dice que una depositación ocurre de manera general cuando esta se presenta en todo el sistema, es decir, en cualquier parte del empaque de la torre. Cuando esto ocurre normalmente va asociado a un pobre tratamiento químico. Cuando es solo en una sección muy específica
o localizada este problema se relaciona con una mala distribución del agua.


EVAPORACIÓN DE LOS MINERALES CON- CENTRADOS
La torres están diseñadas para evaporar una porción del agua y disipar el calor en el agua a la atmósfera. Típicamente el agua a enfriar en bombeada al cabezal de distribución y pasar a través de los distribuidores para atravesar el relleno de la torre y tener contacto con el aire frió para disipar el calor del agua.


TIPO DE RELLENO
El tipo de relleno a usar es de suma importancia los boletines técnicos de Febrero y Marzo 2012, proporcionan información detallada al respecto. Sin embargo, de manera general podemos comentar que normalmente los empaques de alta eficiencia son los mas susceptibles a presentar problemas de depositación o incrustación si no se toman las medidas preventivas adecuadas para mantener una buena distribución de agua en todo el relleno. Ya que aunque el tratamiento químico sea adecuado se presentan depositaciones.


ESPREAS TAPADAS
Es común encontrar espreas tapadas con basuras o plásticos que llegan al bacín de la torre de enfriamiento o por producto de corrosión de los periodos de prueba o comisioning, esto ocasiona que algunas zonas del relleno reciban un flujo menor de agua favoreciendo la formación de núcleos de cristales que posteriormente crecen fácilmente ocasionando un problema de depositación o de incrustación.


ESPREAS ROTAS O PERDIDAS
Cuando una esprea se rompe o se desprende del cabezal de distribución el agua sale con mayor presión ocasionando en esa ára canalización en el empaque y reduciendo el flujo del agua en otras zonas.


CRECIMIENTO MICROBIOLOGICO
La falta de un buen control en la población bacteriana lleva a un crecimiento desmedido del mismo ocasionando la formación de cepas que en conjunto con los sólidos suspendidos y Sedimentables presentes en el agua forman biomasas que obstruyen fácilmente las espreas o la parte del relleno donde se desarrollan ocasionando que en esa zona el flujo de agua decrezca considerablemente favoreciendo la depositación y obstrucción paulatina del empaque, causando los problemas ya mencionados.


FILTROS TAPADOS
Los filtros tapados también pueden reducir el flujo. A medida que el flujo se reduce, puede que no suministre suficiente agua hacia los cabezales de distribución. El resultado será un flujo insuficiente de agua hacia los lugares más lejanos y por consiguiente una distribución deficiente delagua en el relleno lo que ocasiona una depositación mineral.


Crecimiento microbiano en el relleno
El flujo de agua insuficiente puede resultar también en contacto insuficiente o nulo de los biocidas. A su vez, esto puede resultar indirectamente en el crecimiento microbiano localizado. El crecimiento microbiológico puede ser ocasionado por bacterias o algas. Debido a sus superficies celulares viscosas, atraen diversos tipos de sedimentos, ya sea provenientes del aire o del agua pretratada. A medida que el crecimiento microbiano atrae más sólidos en suspensión, la distribución de agua está másrestringida.


Inspección regular de las Torres de Enfriamiento
Además de un mantenimiento adecuado con productos químicos de tratamiento de agua en el agua de enfriamiento, otro aspecto importante para la buena administración de tratamiento de agua es el mantenimiento de una distribución adecuada del agua.

Durante la operación, los especialistas de tratamiento de agua debe ser consiente en mantener las espreas libres de obstáculos, para asegurar una distribución adecuada. Además, la torre debe ser inspeccionada regularmente para asegurar que el cabezal de distribución se inunda adecuadamente y el caudal de agua sea suficiente y distribuida uniformemente a través del relleno.






KURIMEXICANA S.A. de C.V. [url=http://]www.kurimexicana.com[/url]
Av. De Las Fuentes # 6, Parque Ind. Bernardo Quintana
CP. 76246 Tel: 103 14 00. Fax: 218 11 77

  • Nuevo
  • Nuevo

  • Mensajes: 4
  • Gracias recibida:

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.