Uergente sobre torres de enfriamiento o intercambiadores de calor
14 años 6 meses antes #17481
por luckymad
Nuevo
Mensajes:
3
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Buenas tardes me encuentro en un dilema no se como bajar la temperatura proveniente de una caldera para dar un tratamiento de desmineralización, tengo un caudal de agua de 70 L/s con una temperatura de 85ºC y quiero llevarla a una temperatura a 60ºC,alguien que pueda ayudar me urge, los proveedores de torres no me dan repuesta ni los de intercambio de calor, nose si tenaga que hacer una combinación de estos, y tambien me inetresa saber cual seria la potencia requerida de los ventladores, si es que si posible llevar acabo el enfriamiento de este caudal agua.
De antemano gracias.
De antemano gracias.
- luckymad
- Autor del tema
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17500
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Agua de calderas
No entiendo lo que quieres hacer. Normalmente el agua se desmineraliza antes de alimentarla a la caldera y evaporarla, no es alrrevez, supongo que son los condensados de una turbina,la caldera o las han de ser relativamente grandes. Cuando en una caldera se condensa todo el vapor agotado de una turbina ese calor del condensado se usa en un intercambiador de calor para precalentar el agua de repuesto a la caldera. ¿Condensas Todo el vapor , no hay vapor de extraccion? ¿Para que quieres enfriar el agua de las calderas?
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17501
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
www.amazon.com/Steam-its-Generation-Babc...Wilcox/dp/B000OJML2C
Te recomiendo este libro excelente, esta en ganga en Amazon menos de $6.00 DLLs
Te recomiendo este libro excelente, esta en ganga en Amazon menos de $6.00 DLLs
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17793
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Intercambiadores de calor
Los proveedores de torres de enfriamiento son dferentes a los de intercambiadores de calor, aun cuando tu problema sea integral, debes de calcular para uncosto minimo del sistema. El Kern en su ejemplo 7-4 trata el problema de enfriamiento de agua destilada con agua cruda (raw water) Estudialo, y haz una hoja de calculo, empieza en una columna con el lado de tubos, como recomienda Kern,El valor de U debe rondar segun Carl Branan entre 170 y 225 en unidades inglesas, para agua tratada, el promedio de kern es Ud = 250. Para 70 lts/seg = 252,000 lts/hr el calor a eliminar seria Q = 252,000 x1x (85 - 60)=6,300,000 kcal/h= 3.96832 x 6,300,000 BTU/h 25,000,000 btu/h si suponemos una LMTD corregida de 20°F el area seria de 25,000,000/20/250 = 5000 pies2 =464.51 m2 Como puedes ver es un area grande. Posteriormente te doy el precio aproximado
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17794
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Intercambiadores de calor
El costo aproximado para fijos es de $95,400 us dlls y flotante $118,400 US dlls FOB golfo fr Texas (FOB = tu pagas el flete)
todabia falta el costo de la torre de enfrimiento, bombas, tableros electricos, tuberia,cableado electrico, transformador, instrumentacion, etc
Saludos
todabia falta el costo de la torre de enfrimiento, bombas, tableros electricos, tuberia,cableado electrico, transformador, instrumentacion, etc
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17795
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Intercambiadores de calor
En tu planteamiento del problema hay demsiadas lagunas de informacion, temp de bulo seco y bulbo humedo, temp del agua de enfriamiento, composicion del agua, etc.
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17796
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Temp agua de enfriamiento
Como no das los datos del agua supondre la teemperatura del agua como 30°C y la temperatura maxima del agua a la salida 49°C (120°F) para evitar problemas de corrosion e incrustacion. Eso nos dara una LMTD corregida de 31.89°C (57.4°F) mucho mayor a la supuesta de 20°F, lo cual disminuira 2n 2.87 veces ($$$$) el area de transferencia necesaria para la misma carga termica, el agua de enfriamiento seria = m2 = 252,000 x25/19 = 331,578.9 kg/h 1.31 veces a la de la destilada ok
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17797
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Si ya resolviste tu problema Urgente espero tus comentarios.
saludos
saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17804
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Intercambiadores de calor
Para evitar la solucion grafica que da Kern con el factor de colburn jH usa las ecuaciones que para el agua da el Perry en tu hoja de calculo, para agua dentro de tubos da la ecuacion 10-55 calculas hi despues calculas hio multiplicando por la relacion de diametros, y para el lado de la coraza usas la ecuacion 10.76 del Perry para el agua despues corriges el valor por la suciedad multiplicando el resultado por 0.8(B/Ds)^(1/6) en donde B = distancia entre baffles y Ds = diametro de la coraza en pulg
Suerte
Suerte
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17805
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Como un esttimado, ya que falta el calculo del intercambiador el area se reuciria de 5,000 pies2 a 1,742 pies2, lo cual disminuiria el costo.Todo esto por el cambio de la lmtd corregida.
Suerte
Suerte
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.