Calibracion valvula de seguridad
13 años 9 meses antes #18703
por pepelu8
En practicas
Mensajes:
56
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de pepelu8 sobre el tema Calibracion valvula de seguridad
Gracias Lobo....voy a buscar más datos de la caldera....espero encontrar.....
Muy buenas explicaciones
Muy buenas explicaciones
- pepelu8
- Autor del tema
- Fuera de línea

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18704
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Spirax sarco valvulas seguridad
www.spiraxsarco.com/resources/steam-engi...-mountings.asp#head6
Como leeras es a 10% superior a la presion de diseño
Como leeras es a 10% superior a la presion de diseño

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18705
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Tutorial valvulas seguridad

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18706
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema instalacion
www.spiraxsarco.com/resources/steam-engi...lve-installation.asp
Para evitar \"el hilo de vapor\"
Para evitar \"el hilo de vapor\"

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18707
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Encontre la 4a edicion de mi libro busca en el capitulo 3 de ingenieria mecanica en mi libro es la pg 3-240
Sin no hay muchos cambios debe ser aprox igual. Busca
Safety valve selection for a water tube steam boiler.
Suerte
www.4shared.com/file/43549846/bf01df62/s...f_engineeri.html?s=1
Sin no hay muchos cambios debe ser aprox igual. Busca
Safety valve selection for a water tube steam boiler.
Suerte
www.4shared.com/file/43549846/bf01df62/s...f_engineeri.html?s=1

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18708
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18709
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Marca de valvula
¿Quien es el fabricante de tu valvula?, busca en google las especificaciones con el tipo de valvula.
Si es necesario subete a la caldera y apuntalas.
Compara su capacidad contra la produccion a plena carga de la caldera, supongo que esa si me la puedes dar
Si es necesario subete a la caldera y apuntalas.
Compara su capacidad contra la produccion a plena carga de la caldera, supongo que esa si me la puedes dar

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18710
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
No cambia la descripcion a la de 1972
Pero dice que uses el codigo asme que si puede cambiar
Pero dice que uses el codigo asme que si puede cambiar

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18712
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Portero sin suerte no es portero
Se me olvidaba lo mas importante
El codigo dice que la presion debe de estar por abajo de la presion maxima permisible y que para las calderas modernas por abajo de 1000 psia es de 1.5 veces o mas la de operacion. La calibracion de la valvula de seguridad a 65 bar excedia la norma que seria 40 x 1.5 = 60 bar
Dices que tu caldera tiene mas de 10 años.
Tubieron mucha suerte.
El codigo dice que la presion debe de estar por abajo de la presion maxima permisible y que para las calderas modernas por abajo de 1000 psia es de 1.5 veces o mas la de operacion. La calibracion de la valvula de seguridad a 65 bar excedia la norma que seria 40 x 1.5 = 60 bar
Dices que tu caldera tiene mas de 10 años.
Tubieron mucha suerte.

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
13 años 9 meses antes #18713
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Los controles deben de entregar el vapor a 40 bar ininterrumpidamente,independientemente de la carga en tons/hr
Revisalos
Revisalos

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.