Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
La presion de operacion es de 10 bar ¿Cual es la de diseño? Esta debe ser superior.
La prueba hidrostatica se hace al 150% de la de diseño. Y aun asi eso no garantiza que haya problemas con la caldera.
La prueba hidrostatica se hace al 150% de la de diseño. Y aun asi eso no garantiza que haya problemas con la caldera.

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19410
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Consulta el manual del fabricante, ahi viene la presion de diseño. ¿Aque presion hiciste la prueba hidrostatica,cuando se presenro la fisura y la fuga de agua, despues de reparar.
Como regla de dedo, ya que momentaneamente no tengo las tablas de termodinamica, la temperatura de saturacion aproximada en °C = 100 x(Presion absoluta en bar)^0.25 = 100 x (10)^0.25 = 177°C
Si dices que el vapor sale a 170°C eso implica que el vapor sale saturado. Consulta tus tablas termodinamicas
Como regla de dedo, ya que momentaneamente no tengo las tablas de termodinamica, la temperatura de saturacion aproximada en °C = 100 x(Presion absoluta en bar)^0.25 = 100 x (10)^0.25 = 177°C
Si dices que el vapor sale a 170°C eso implica que el vapor sale saturado. Consulta tus tablas termodinamicas

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19425
por pepelu8
En practicas
Mensajes:
56
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de pepelu8 sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
La prueba de presion se realizo a 16 Bar 1, 5 l presion de trabajo...y efectivamete es una caldera de vapor saturado
- pepelu8
- Autor del tema
- Fuera de línea

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 8 meses antes #19610
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 8 meses antes #19612
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Procura tomar siempre fotografias digitales de las fallas en calderas. Te seran muy utiles.
Anexo direccion del libro de nalco sobre fallas de calderas.
www.4shared.com/get/D0-1usWH/the_nalco_g..._to_boiler_fail.html
Anexo direccion del libro de nalco sobre fallas de calderas.
www.4shared.com/get/D0-1usWH/the_nalco_g..._to_boiler_fail.html

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 8 meses antes #19638
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: Fisura en caldera Pirotubular
En USA los operadoes de caldera presentan un examen de cetificacion. Este libro es de los que usan para prepararse espero te sea util
Suerte
www.4shared.com/get/f89LfzKm/Boiler_Oper...s_Preparation_G.html
Suerte
www.4shared.com/get/f89LfzKm/Boiler_Oper...s_Preparation_G.html

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 8 meses antes #19642
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Parece que solo es para leer, o imprimir
ebook30.com/science/science/20560/workin...ent-3rd-edition.html
Suerte
ebook30.com/science/science/20560/workin...ent-3rd-edition.html
Suerte

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 8 meses antes #19643
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Manual de matematicas para operadores de plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales
Suerte
www.4shared.com/document/NOCmM2SN/Mathem...nual_for_Water_a.htm
Suerte
www.4shared.com/document/NOCmM2SN/Mathem...nual_for_Water_a.htm

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 8 meses antes #19646
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
5 años 9 meses antes #25216
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Gracias por tu opinión, Saludos

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.