Modificacion Chimenea Caldera
10 años 7 meses antes #23431
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: Modificacion Chimenea Caldera

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
10 años 6 meses antes #23438
por jpineda
Nuevo
Mensajes:
1
Gracias recibida:
1
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de jpineda sobre el tema Re: Modificacion Chimenea Caldera
No debe afectar el incremento de la altura en la combustión, entre más alto tengas mejor tiro tendrá y dispersarás los gases de combustión en la atmósfera

El siguiente usuario dijo gracias: pepelu8
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
10 años 6 meses antes #23445
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: Modificacion Chimenea Caldera
En esa caldera la succion del aire de combustion se contola con el tiro de la chimenea,a mayor tiro mas exceso de aire

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
6 años 5 meses antes #25213
por Lobo
La caldera es pirotubular de tiro inducido por la chimenea, a mayor altura de la chimenea mayor tiro, mayor cantidad de aire de combustión. Es una caldera tipo CLEAVER BROOKS con tiro inducido que produce vaor saturado a baja presión 10 bar. La caldera esta en un cuarto y toma el aire de su temperatura en el cuarto.
Temperaturas estacionles del aire de 0 a 45°C tem pedi 24°C
Humedad relativa del aire de 22 a 67%
El diámetro de la chimene 1 metro y su altura original 4 m se incremento hasta 6 metros. La caldera originalmente consumia fuel oil no4 y se cambio a gas natural, pepeu8 no da los consumos horarios.
Los humos con fuel oil entraban a la chimenea a 137°C T muy baja, para evitar corrosion en la caldera la t minima de humos a chimenea debe de ser > 150°C
Cuando se cambuí a gas natural después de incrementar la altura a 6 m la temperatura de humos disminuyo a 95°C debido a un mayor exceso de ire de combustión incrementándose la corrosión
Como regle de dedo para quemar 1 m3N de gas se necesitan 10m3N de aie seco, el exceso de aire debe de estar entre el 5 y el 10%
Lo ideal es calcular el aire teorico en base al análisis del gas. Se debe de hacer un ORSAT de los humos para calcular el exceso de O2 en los humos de chimenea.
Si lees a pepelu8 la corrosión SE INCREMENTO.
Este problema es un problema de corrosion no de altura de chimenea, Al incrementar
la altura se incremento el tiro, el aire de combustión y la cantidd de agua en los humos,disminuyendo la eficiencia, la temperatura de humos hasta 95!C yaumentando la corrosión.
El S del combustible se quema a SO2 y SO3 y con el agua del aire se forma H2SO4
Saludos
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: Modificacion Chimenea Caldera
Después de 4 años voy a reponder mas ampliamente tu comentario, el incemento en la altura de la chimenea en 2 metros, SI MODIFICA LA COMBUSTION ya que es una caldera con tiro inducido, creo que no leíste todo el tema,jpineda escribió: No debe afectar el incremento de la altura en la combustión, entre más alto tengas mejor tiro tendrá y dispersarás los gases de combustión en la atmósfera
La caldera es pirotubular de tiro inducido por la chimenea, a mayor altura de la chimenea mayor tiro, mayor cantidad de aire de combustión. Es una caldera tipo CLEAVER BROOKS con tiro inducido que produce vaor saturado a baja presión 10 bar. La caldera esta en un cuarto y toma el aire de su temperatura en el cuarto.
Temperaturas estacionles del aire de 0 a 45°C tem pedi 24°C
Humedad relativa del aire de 22 a 67%
El diámetro de la chimene 1 metro y su altura original 4 m se incremento hasta 6 metros. La caldera originalmente consumia fuel oil no4 y se cambio a gas natural, pepeu8 no da los consumos horarios.
Los humos con fuel oil entraban a la chimenea a 137°C T muy baja, para evitar corrosion en la caldera la t minima de humos a chimenea debe de ser > 150°C
Cuando se cambuí a gas natural después de incrementar la altura a 6 m la temperatura de humos disminuyo a 95°C debido a un mayor exceso de ire de combustión incrementándose la corrosión
Como regle de dedo para quemar 1 m3N de gas se necesitan 10m3N de aie seco, el exceso de aire debe de estar entre el 5 y el 10%
Lo ideal es calcular el aire teorico en base al análisis del gas. Se debe de hacer un ORSAT de los humos para calcular el exceso de O2 en los humos de chimenea.
Si lees a pepelu8 la corrosión SE INCREMENTO.
Este problema es un problema de corrosion no de altura de chimenea, Al incrementar
la altura se incremento el tiro, el aire de combustión y la cantidd de agua en los humos,disminuyendo la eficiencia, la temperatura de humos hasta 95!C yaumentando la corrosión.
El S del combustible se quema a SO2 y SO3 y con el agua del aire se forma H2SO4
Saludos

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
6 años 5 meses antes #25214
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: Modificacion Chimenea Caldera
No hicieron ningún estudio que justificar el incremento de la altura de la chimenea y pepelu8 no tenia el estudio económico del cambio de combustible de fuel oil a gas natural, fue una decisión de sus jefes, quiza a sugerencia del proveedor,

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.