colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar

9 años 3 meses antes #23183 por wilfredo Reyes
Necesito informacion para calcular diametro , tipo de tuberia para torre de enfriamiento y bomba qe debo usar
  • wilfredo Reyes

  • Visitante
  • Visitante


  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: 29 Jun 2022
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23185 por Lobo
    ¿cual es la capacidad de la torre de enfriamiento?m3/h, ¿cual es la caida de presion de los equipos enfriados?¿longitud de la tuberia, altura,valvulas,etc?Debes aprender a plantear los problemas

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23187 por wilfredo Reyes
    Modelos de la torre Amcot ST-80
    Modelos aires acondicionado McQuay MWCP70A
    Distancia entre los dos 5 metros altura
    salida y entrada de agua de la torre 4"
    Fluido nominal de agua de la torre 168 gpm
    salida y entrada de aires acond. 2"
    Fluido de agua condensador m3/h 12.6
    • wilfredo Reyes

  • Visitante
  • Visitante


  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: 29 Jun 2022
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23188 por Lobo
    La respuesta es muy sencilla y la encuentras en las bridas de la torre de 4" en las tablas del perry para velocidades del agua de 3 pies/s encuentras el gasto en gpm.Si embargo es mas facil consultar el Cameron hidraulic Data en donde para tubos de acero de 2" y 170 gpm la velocidad es de 16.3 pies/s (demasado alta segun las reglas de dedo,alto consumo electrico de bombeo) y H = 81.4 pies/100 pies de tuberia,si vemos la tabal para tuberia de 4" y 170 gpm (los diametros intermedios no son comerciales)la velocidad para 170 gpm es de 4.29 pies/seg y H = 3.18 pies/100 pies o m/100 m.Por lo cual se escoge una tuberia de 4" la cual e suficiente para las perdidas por tuberias y accesorios,como bridas,valvulas de corte y vlavula check. Si tienes alguna duda preguntame. Tengo tambien en excel las tablas de Cameron.Mi librito costo $3.00 Dlls hace muchos años, ahora anda por los $100.00 dlls

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23189 por Lobo
    El cameron hidrahulic data lo puedes conseguir en amazon.Yo tengo la 13ava ed de 1962, calcula la inflacion.
    www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=sear...meron+hidraulic+data

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23190 por Lobo
    Las bridas de succion y descarga de la bomba no seran necesariamente de 4" por lo cual deberas soldar reduciciones y expansions que se ajusten a los diametros de succion y descarga de la bomba,si la descarga es en 2" por ejemplo la valvula de corte y check van con el mismo diametro para ahorrar y despues va la expansion.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23191 por Lobo
    Error de memoria la tabla 6-6 del perry da el gasto en gpm y lbs/ de agua a una velocidad de 1 pie/seg no 3 pies/seg que es una velocidad conservadora de diseño.Para 170 gpm la velocidad es 4.29 m/s

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23192 por Lobo
    Dime cual es el diferencial de alturas, entre brida de salida de los aires acondicionados de 2" y la brida de retorno a la torre de 4" ya que si los aires acondiciondos estan mas altos, el agua de retorno baja por gravedad, necesitandos una cabeza de descarga menor. Creo que con una descarga en la bomba de 10 m o sea 1 kg/cm2 g basta

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23193 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 3 meses antes #23194 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2038
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.