- colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
11 años 5 días antes #23195
por wilfredo Reyes
Visitante
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
29 Mar 2024
Respuesta de wilfredo Reyes sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
primero GRACIA
la distancia es de 5 metros
la torre esta arriba aires abajo
el agua de retorno caeria por gravedad
la bomba queda a 2 metros de la torre,parte abajo
lo que entiendo es que debo usar 2" la tuberia
Que capacidad de bomba debo usar , hp,rpm,diametro de entrada y salidad
reitero las gracias
la distancia es de 5 metros
la torre esta arriba aires abajo
el agua de retorno caeria por gravedad
la bomba queda a 2 metros de la torre,parte abajo
lo que entiendo es que debo usar 2" la tuberia
Que capacidad de bomba debo usar , hp,rpm,diametro de entrada y salidad
reitero las gracias
- wilfredo Reyes
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23198
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
No la tuberia debe de ser de 4"
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23199
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
La torre de enfriamiento tiene en el fondo una brida de 4" el tubo de succion a la bomba debe de ser de 4" y va bridado a la brida del fondo de la torre,despues en caso de ser necesario se reduce el diametro de la succion para ajustarlo al diametro de succion de la bomba.Si el diametro de succion de la bomba es de 4 " no haces nada, si por ejemplo es de 3" tienes que ajustar el tubo a 3"
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23200
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Normalmente el diametro de descarga de la bomba es menor al de succion.En caso de ser asi y suponiendo que sea de 2" pones untubo corto de 2" y una valvula de 2" y posteriormente incrementas el diametro a 4" que es el dimetro de la tuberia principal la de 5 m de longitud, al llegar a los aires reduces su diametro de 4" a 2" ya ue los aires tienen bridas de 2"
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23201
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Si la capacidad de la torre es de 168 gpm, la bomba debe de tener como minimo la misma capacidad. 168 gpm = 38.157m3/h por lo cual te recomiendo como minimo una bomba de 40m3/h recuerda que el calculo lo hice para 170 gpm.La presion de descarga de 10 m Columna de agua o sea 1 kg/cm2 G
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23202
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Los diametros de succion y de descarga te los da el fabricante de la bomba para una bomba centifuga de esa capacidad.Los proveedores de bombas antes regalaban catalogos muy hermosos a las grandes compñias, y no lo hacen para ahorrar dinero, Te dan unCD o un DVD, tambien puedes encontrar el catalogo in intenet en adobe y bajarlo. Buscare el de las bombas goulds,tengo el libro fisico.
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23203
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23204
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23205
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Aqui encontraras informacion para la instalacion y mantenimiento de bombas
www.equi-pump.com/site/01_alianzas/09gou...96_Mantenimiento.pdf
www.equi-pump.com/site/01_alianzas/09gou...96_Mantenimiento.pdf
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 5 días antes #23206
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Como podras ver por los catalogos, toda esta informacion no te la dan en la escuela.Se aprende con la experiencia