colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar

9 años 4 meses antes #23230 por Lobo
Una imagen dice mas que mil palabras,encontre la informacion de tu torre de enfriamiento de fibra de vidrio ,las dos bridas estan a la misma altura, aun cuando la de retorno sube el agua por la parte interior de la torre cilindrica. Anexo direccion web

www.johnstonesupply.com/storefront/amcot...rs//prodB93-061.html

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23231 por Lobo
    Veo que enfria el agua 5°C de 35 a 30°C para una temperatura de bulbo humedo de 78°F 25.5 °C No se si en tu localidad tengas esa temperatura de bulbo humedo. Verificalo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23232 por Lobo
    Por lo que se ve de la torre el deposito del agua es pequeño y la altura del espejo del nivel de agua tambien,por lo cual cobra mucha importancia el npsh disponible, el de la bomba y las revoluciones de la misma.trata de que tenga el minimo de rpm

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23233 por Lobo
    Guia para escoger el NPSH de la bomba dado un NPSHdisponible


    NPSHdisponible Elija una bomba c0n NPSH de
    > 12 pies por lo menos 4 pies menos
    10 -12 pies menor a 8 pies
    < 10 pies < al 80% del NPSHdisponible
    Fuente Randall N Robinson

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23234 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23236 por Lobo
    Cavitacion
    Si la presion en el fluido,cae por abajo de su presion de vapor,el fluido se evaporara.Esta evaporacion y la subsecuente implosion de las burbujas en la cara del impulsor se conoce como cavitacion La cavitacion es destructiva para los impulsores y la carcaza de la bomba y debe de ser evitada.Usualmente se manidiesta con vibracion,ruido,picaduras en el impulsor y una caida en la eficiencia de bombeo.

    La cavitacion no ocurre en tanto que la cabeza neta positiva en la succion NPSHdisponible este por encima del de la bomba.Un buen factor de seguridad son dos o tres pies de liquido.

    Altitud sobre el nivel del mar pies de agua atm psia
    0 33.9 14.7
    1000 32.8
    2000 31.6
    3000 30.5
    4000 29.4
    5000 28.3
    6000 27.3
    7000 26.2
    8000 25.2
    9000 24.3
    10000 23.4

    Presion de vapor de agua (absoluta)

    °C pies de agua
    0 0.2
    5 0.29
    10 0.40
    15 0.56
    20 0.78
    40 2.78
    60 6.68

    Consultar en tablas temperaturas mas altas.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23237 por Lobo
    Segun la ecuacion de Evans mencionada anteriormente para tu bomba y unas rpm =1750 como estimacion rapida el NPSH minimo requerido por tu bomba es de 3.54 pies Consulta con tu proveedor.Recuerda que si incrementas las rpm se incrementara el valor del NPSH requerido

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23238 por Lobo
    De la foto se puede decir que el espejo del agua esta como a 24 pulg del piso, verificalo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23243 por wilfredo Reyes
    bombas de agua ,
    2/5 hp,220v,1ph,60hz,3400rpm
    2" salida 2" in
    tmp.flow 230°f
    GPM 120
    modelo K 14/400 M

    Esta es la que me recomiendan te adjunto pag.
    www.dabpumps.com/dep/TS_K_SINGLE-IMPELLER_ENG.pdf
    • wilfredo Reyes

  • Visitante
  • Visitante


  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: 13 Ago 2022
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23245 por Lobo
    No entiendo por que te recomiendan una bomba de 120 gpm si la capacidad de la torre es de 168 gpm y tus necesitades de enfriamiento para los 2 aires que estan en paralelo es de aprox 20 m3h /equipo
    A una temp de 230 °F el agua es vapor (212°F) la temperaratura de salida del agua fria, de tu torre de enfriamiento es de 86°F =30°C, la velocidad es exesiva tendras problemas de mantenimiento. Dile al proveedor que para 168 gpm y la carga total en su punto de mejor edficiencia te calcule la velocidad especifica de la bomba (ojo no las rpm) y que te diga que tipo de impulsor tiene.