colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar

9 años 4 meses antes #23271 por Lobo
La bomba instalada es
Bomba 3 x 2 x 8 a 3600 rpm Worthington

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23272 por Lobo
    Calculo hp en unidades inglesas:

    Hp = Q delta P/1714/efficiencia

    Eficiencia del motor Em se supone 90%
    Eficiencia de la bomba Eb Se saca de graficas de Eficiencia vs velocidad especifica de la bomba con parametro de caudal constante,por ejemplo una bomba de 200 gpm y una velocidad espefica de 2000 tiene una eficienciade 75% Por eso es importante la velocidad especifica.

    La eficiencia de la motobomba sera de Emb = 0.9 x 0.75 = 0.675

    Para tu bomba Hp = 168 x delta P/ 0.675
    La Delta P en psi la calculas con el diagrama de diseño,tuberias + todos los accesorios + 14.7 de caida de presion de un enfriador

    El resultado lo multiplicas por 1.1 para tener un argen de seguridad del 10% y despues escoges el tamaño comercial superior del motor

    Tamaños estandar : 1 Hp
    1.5
    2
    3
    5
    7.5
    10
    15
    20

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23273 por Lobo
    Las revoluciones estandar de los motores son (sin carga) 900 1,200 1800 3600

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23274 por Lobo
    Es la distancia entre el espejo -8nivel) de agua en la torre y el centro de la bomba te sirve para los calculos del la caida de presion en el lado de la succion, pidele al los proveedores un calculo de caids de presion lados succion y lado descarga de todo tu sistema con tubos y acesorios(codos,tees,ereducciones campana,espansores etc, en los diferentes diametroa del sistema,incluyendo la caida de presion en el infriador que de acuerdo la informacion tecnica es de 10.7 kg/cm2 o 15.2 psia.
    Con ese dato y la ecuacion que te di en sistema ingles calculas los hp de la bomba

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23275 por Lobo
    Pideles a los proveedores un calculo parecido al ejemplo que te di de una bomba instalada en una planta,si es necesario,busca un tercer proveedor,lllevales el P&id detallado del sistema

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23276 por Lobo
    Esta distancia te dara la columna de agua que hay hasta el centro de la bomba,sirve para los calculos lado succion.la torre tiene 80" de alto aprox 2.0 m si ves la parte inferior de la torre en donde cae el agua y se deposita para despues bombearse veras que el deposito de agua es de muy poca altura quiza un pie,lo correcto es medir la distancia para hacer los calculos en el lado succion y para saber cual es el NPSH disponible para evitar cavitacion en la bomba

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23277 por Lobo
    En estas fotos podras ver los efectos de la cavitacion en las bombas

    en.wikipedia.org/wiki/Cavitation

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23278 por Lobo
    Reduce the N.P.S.H. Required

    Use a double suction pump. This can reduce the N.P.S.H.R. by as much as 25%, or in some cases it will allow you to raise the pump speed by 40%
    Use a slower speed pump.
    Use a pump with a larger, impeller eye opening.
    If possible, install an Inducer. These inducers can cut N.P.S.H.R. by almost 50%.
    Use several smaller pumps. Three half capacity pumps can be cheaper than one large pump plus a spare. This will also conserve energy at lighter loads.

    It's a general rule of thumb that hot water and gas free hydrocarbons can use up to 50% of normal cold water N.P.S.H. requirements, or 10 feet (3 meters), whichever is smaller. I would suggest you use this as a safety margin, rather than design for it.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23279 por Lobo
    Vaporization .

    A fluid vaporizes when its pressure becomes too low, or its temperature too high. All centrifugal pumps have a required head (pressure) at the suction side of the pump to prevent this vaporization. This head requirement is supplied to us by the pump manufacturer and is calculated with the assumption that fresh water at 68 degrees Fahrenheit (Twenty degrees Centigrade) is the fluid being pumped.

    Since there are losses in the piping leading from the source to the suction of the pump, we must determine the head after these losses are calculated. Another way to say this is that a Net Positive Suction Head is Required (N.P.S.H.R.) to prevent the fluid from vaporizing.

    We take the Net Positive Suction Head Available (N.P.S.H.A.) subtract the Vapor Pressure of the product we are pumping, and this number must be equal to or greater than the Net Positive Suction Head Required.

    To cure vaporization problems you must either increase the suction head, lower the fluid temperature, or decrease the N.P.S.H. Required. We shall look at each possibility:

    Increase the suction head

    Raise the liquid level in the tank
    Raise the tank
    Pressurize the tank
    Place the pump in a pit
    Reduce the piping losses. These losses occur for a variety of reasons that include :
    The system was designed incorrectly. There are too many fittings and/or the piping is too small in diameter.
    A pipe liner has collapsed.
    Solids have built up on the inside of the pipe.
    The suction pipe collapsed when it was run over by a heavy vehicle.
    A suction strainer is clogged.
    Be sure the tank vent is open and not obstructed. Vents can freeze in cold weather
    Something is stuck in the pipe, It either formed there, or was left during the last time the system was opened . Maybe a check valve is broken and the seat is stuck in the pipe.
    The inside of the pipe, or a fitting has corroded.
    A bigger pump has been installed and the existing system has too much loss for the increased capacity.
    A globe valve was used to replace a gate valve.
    A heating jacket has frozen and collapsed the pipe.
    A gasket is protruding into the piping.
    The pump speed has increased.
    Install a booster pump

    Lower the pumping fluid temperature

    Injecting a small amount of cooler fluid at the suction is often practical.
    Insulate the piping from the sun's rays.
    Be careful of discharge recirculation lines. They can heat the suction fluid.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23280 por Lobo
    En USA 3400 no son revoluciones estandar sino 3600

    Si se calcula el NPSH con la ecuacion de evans como regla de dedo el NPSH para 168 gpm y 1750 rpm es de 3.54 pies y para 3400,y los mis gpm seria de 8.6 pies,como veras el NPSH necesario se incrementa con las revoluciones para el mismo caudal

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.