colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar

9 años 4 meses antes #23281 por Lobo
Recuerda que las revoluciones estandar de un motor son sin carga,(desconectado de la bomba)

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23282 por w
    Esta bomba me la sugiere otra empresa que hicieron el calculo

    Motor Supplier Factory Choice
    Motor Size 3 hp
    Mtr Frame Num. 182JM
    Motor Enclosure TEFC
    Power Supply 208/3/60
    Insulation Classes Class F Insulation
    Inverter Motor Type [none]
    Motor RPM 1800
    Motor Efficiency Energy Eff (12.11) 87.5%

    Qty 1
    Duty Flow / Pump 105 USgpm
    Duty Head 55 ft
    Pipe Orientation Single
    Pump Run Qty 1
    Suction Pressure 0 psig
    Fluid:Percent Water
    Op Temp 60 F
    Viscosity 31 SSU
    Specific Gravity 1.0000
    Suction (inches) 3
    Discharge (inches) 1.5
    MOTOR DESIGN DATA
    Motor Supplier Factory Choice
    Motor Size 3 hp
    Mtr Frame Num. 182JM
    Motor Enclosure TEFC
    Power Supply 208/3/60
    Insulation Classes Class F Insulation
    Inverter Motor Type [none]
    Motor RPM 1800
    Motor Efficiency Energy Eff (12.11) 87.5%
    MATERIALS OF CO

    Construction BF
    Rating ANSI-125
    Casing (Volute) Cast Iron (A48-30)
    Impeller Bronze (B584-844)
    Shaft Sleeve Bronze
    Casing Gasket Confined Non-Asbestos Fiber
    Motor Shaft Carbon Steel
    Size 3x1.5x8
    • w

  • Visitante
  • Visitante


  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: 12 Ago 2022
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23283 por Lobo
    El problema es que no te estan dando el cudal requerido 168 gpm este proveedor te da 105 gpm solo el 62.5% del caudal necesario,exigeles el caudal,ellos deben de calcular la delta P,que te den el calculo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23284 por Lobo
    No veo ingun calculo de la bomba,solo veo los datos del motor

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23285 por Lobo
    Si la presion de descarga es la correcta podrias instalar 2 bombas en paralelo de 105 gpm operando las 2 y cuando tengas mantenimiento en 1 air oua bomba podrias seguir trabajando con una bomba y un aire
    Saludos

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23286 por wilfredo Reyes
    Este proveedor me dice que el esta calculando basado en la cantidad de GPM que necesitan las condensadora ,y no por la capacidad total de la torre que son 168 GPM,
    • wilfredo Reyes

  • Visitante
  • Visitante


  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: 12 Ago 2022
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23287 por Lobo
    Revisare la iformacion tecnica de los enfriadores,pidele una cotizacion tambien por la capacidad de la torre de enfriamiento,para compararlas

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23288 por Lobo
    Si revisamos la tercera oferta con un gasto de 105 gpm y H = 55 pies a 1800 rpm con un motor trifadico en 60Hz de 3 Hp vemos que esta correcto, si recalculamos con la misma H de 55 pies (23.844 psi) y 168 gpm los hp seran = 168 x 23.844/1714 = 2.337 si la eficiencia combinada de la motobomba la suponemos = 0.6 los hpb = 2.337/.6 = 3.895 y con un factor de seguridad al arranque de 10% 3.895 x 1.1 = 4.28 bhp, se escoge un valor comercial de motor de 5 hp.
    Le debes de pedir el calculo de H = 55 pies de columna de agua., ya que la perdida de presion en el enfriador segun la hoja tecnica es de 1.07 kg/cm2 = 10.7 m CA = 35.1 pies de columna de agua, si se los restas a 55 pies solo te quedan disponibles 19.9 pies CA (6.05 m) para el sitema .Esta oferta parece la mas razonable, pero hay que calcular cuidadosamente la caida de presion en la succion y la descarga, te debe dar el NPSH de la bomba y calcular el de tu torre.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23289 por Lobo
    La bomba es de 3 x 1.5 x 8 lo cual implica que en la succion de 4 " deberas poer un reductor excentrico a 3" tubos de 3" y valcula de succion de 3". en la descarga de 1.5" pondras tubos y valvulas check y de corte de 1,5 y ampliaras a 4" para el tubo de descarga que sube a los enfriadores, despues reduciras a 2" con tubos y valvulas de corte de 2" etc.
    Saludos y suerte,espero tu respuesta

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23290 por Lobo
    Te debe de calcula todas las perdidas de presion con esos accesorios y tuberias.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.