Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Recuerda que las revoluciones estandar de un motor son sin carga,(desconectado de la bomba)
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 1 día antes #23282
por w
Visitante
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
29 Mar 2024
Respuesta de w sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Esta bomba me la sugiere otra empresa que hicieron el calculo
Motor Supplier Factory Choice
Motor Size 3 hp
Mtr Frame Num. 182JM
Motor Enclosure TEFC
Power Supply 208/3/60
Insulation Classes Class F Insulation
Inverter Motor Type [none]
Motor RPM 1800
Motor Efficiency Energy Eff (12.11) 87.5%
Qty 1
Duty Flow / Pump 105 USgpm
Duty Head 55 ft
Pipe Orientation Single
Pump Run Qty 1
Suction Pressure 0 psig
Fluid:Percent Water
Op Temp 60 F
Viscosity 31 SSU
Specific Gravity 1.0000
Suction (inches) 3
Discharge (inches) 1.5
MOTOR DESIGN DATA
Motor Supplier Factory Choice
Motor Size 3 hp
Mtr Frame Num. 182JM
Motor Enclosure TEFC
Power Supply 208/3/60
Insulation Classes Class F Insulation
Inverter Motor Type [none]
Motor RPM 1800
Motor Efficiency Energy Eff (12.11) 87.5%
MATERIALS OF CO
Construction BF
Rating ANSI-125
Casing (Volute) Cast Iron (A48-30)
Impeller Bronze (B584-844)
Shaft Sleeve Bronze
Casing Gasket Confined Non-Asbestos Fiber
Motor Shaft Carbon Steel
Size 3x1.5x8
Motor Supplier Factory Choice
Motor Size 3 hp
Mtr Frame Num. 182JM
Motor Enclosure TEFC
Power Supply 208/3/60
Insulation Classes Class F Insulation
Inverter Motor Type [none]
Motor RPM 1800
Motor Efficiency Energy Eff (12.11) 87.5%
Qty 1
Duty Flow / Pump 105 USgpm
Duty Head 55 ft
Pipe Orientation Single
Pump Run Qty 1
Suction Pressure 0 psig
Fluid:Percent Water
Op Temp 60 F
Viscosity 31 SSU
Specific Gravity 1.0000
Suction (inches) 3
Discharge (inches) 1.5
MOTOR DESIGN DATA
Motor Supplier Factory Choice
Motor Size 3 hp
Mtr Frame Num. 182JM
Motor Enclosure TEFC
Power Supply 208/3/60
Insulation Classes Class F Insulation
Inverter Motor Type [none]
Motor RPM 1800
Motor Efficiency Energy Eff (12.11) 87.5%
MATERIALS OF CO
Construction BF
Rating ANSI-125
Casing (Volute) Cast Iron (A48-30)
Impeller Bronze (B584-844)
Shaft Sleeve Bronze
Casing Gasket Confined Non-Asbestos Fiber
Motor Shaft Carbon Steel
Size 3x1.5x8
- w
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 1 día antes #23283
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
El problema es que no te estan dando el cudal requerido 168 gpm este proveedor te da 105 gpm solo el 62.5% del caudal necesario,exigeles el caudal,ellos deben de calcular la delta P,que te den el calculo
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 1 día antes #23284
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
No veo ingun calculo de la bomba,solo veo los datos del motor
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 1 día antes #23285
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Si la presion de descarga es la correcta podrias instalar 2 bombas en paralelo de 105 gpm operando las 2 y cuando tengas mantenimiento en 1 air oua bomba podrias seguir trabajando con una bomba y un aire
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 22 horas antes #23286
por wilfredo Reyes
Visitante
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
29 Mar 2024
Respuesta de wilfredo Reyes sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Este proveedor me dice que el esta calculando basado en la cantidad de GPM que necesitan las condensadora ,y no por la capacidad total de la torre que son 168 GPM,
- wilfredo Reyes
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 22 horas antes #23287
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Revisare la iformacion tecnica de los enfriadores,pidele una cotizacion tambien por la capacidad de la torre de enfriamiento,para compararlas
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 20 horas antes #23288
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Si revisamos la tercera oferta con un gasto de 105 gpm y H = 55 pies a 1800 rpm con un motor trifadico en 60Hz de 3 Hp vemos que esta correcto, si recalculamos con la misma H de 55 pies (23.844 psi) y 168 gpm los hp seran = 168 x 23.844/1714 = 2.337 si la eficiencia combinada de la motobomba la suponemos = 0.6 los hpb = 2.337/.6 = 3.895 y con un factor de seguridad al arranque de 10% 3.895 x 1.1 = 4.28 bhp, se escoge un valor comercial de motor de 5 hp.
Le debes de pedir el calculo de H = 55 pies de columna de agua., ya que la perdida de presion en el enfriador segun la hoja tecnica es de 1.07 kg/cm2 = 10.7 m CA = 35.1 pies de columna de agua, si se los restas a 55 pies solo te quedan disponibles 19.9 pies CA (6.05 m) para el sitema .Esta oferta parece la mas razonable, pero hay que calcular cuidadosamente la caida de presion en la succion y la descarga, te debe dar el NPSH de la bomba y calcular el de tu torre.
Le debes de pedir el calculo de H = 55 pies de columna de agua., ya que la perdida de presion en el enfriador segun la hoja tecnica es de 1.07 kg/cm2 = 10.7 m CA = 35.1 pies de columna de agua, si se los restas a 55 pies solo te quedan disponibles 19.9 pies CA (6.05 m) para el sitema .Esta oferta parece la mas razonable, pero hay que calcular cuidadosamente la caida de presion en la succion y la descarga, te debe dar el NPSH de la bomba y calcular el de tu torre.
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 20 horas antes #23289
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
La bomba es de 3 x 1.5 x 8 lo cual implica que en la succion de 4 " deberas poer un reductor excentrico a 3" tubos de 3" y valcula de succion de 3". en la descarga de 1.5" pondras tubos y valvulas check y de corte de 1,5 y ampliaras a 4" para el tubo de descarga que sube a los enfriadores, despues reduciras a 2" con tubos y valvulas de corte de 2" etc.
Saludos y suerte,espero tu respuesta
Saludos y suerte,espero tu respuesta
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
11 años 20 horas antes #23290
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar
Te debe de calcula todas las perdidas de presion con esos accesorios y tuberias.
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.