colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar

9 años 4 meses antes #23291 por Lobo
Como la descarga de la bomba es de baja presion, ve la posibilidad de usar tuberia de pvc,asi disminuiras las perdidas de presion, solo asegurate de que la cedula de los tubos soporte la presion.

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23292 por Lobo
    Cameron perdidas por friccion en tuberias de acero estandar
    Para tubos estandad deacero 4"
    para 170 gpm
    velocidad 4.29 pies/s carga de velocidad 0.29 pies H = 3.18 pies/100 pies

    para 110 gpm
    velocidad 2.77 pies/s carga de velocidad 1.42 H = 3.07 pies/100 pies
    5 metros de tuberia = 16.4 pies
    En 16.4 pies de tubo las perdidas por friccion son para 170 gpm 16.4x3.18/100 = 0.52 pies

    Para tuberia de 2"
    para 170/2 gpm = 85 gpm (la tabla no trae 168) son 2 enfriadores

    velocidad 8.13 pies/s carga de velocidad 1.03 pies H = 1.27 pies /100 pies
    Con la longitud de la tuberia de 2 " calculas las perdidas

    Despues le sumas las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios (valvulas tee,codos,etc)
    esto te lo debe de calcular el vendedor, ve el ejemplo que puse en metrico

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23294 por Lobo
    Dice longitud tuberia recta en la descarga = 26 m,debe decir tuberia recta en la succion = 26 m

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23295 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23296 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23297 por Lobo
    Calculo de perdidas de presion para el agua en funcion del caudal gpm y la longitud de la tuberia en pies,calculadora en linea

    apps.engineeringtoolbox.com/head-loss-water-pipe-a_15.html

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23298 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23300 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23301 por Lobo

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    9 años 4 meses antes #23304 por Lobo
    Antes de instalar la bomba debes de leer cuidadosamente en el manual del proveedor, el tema de la cimentacion de la motobomba, para evitar vibraciones,la masa de la cimentacion debe de ser de 2 a 3 veces la de la motobomba

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.