Calculo del REE (relación de eficiencia energetica) para Chillers de Enfriamiento???
14 años 4 meses antes #18112
por alberto_rpa
Nuevo
Mensajes:
16
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Calculo del REE (relación de eficiencia energetica) para Chillers de Enfriamiento??? Publicado por alberto_rpa
Amigos, necesito ayuda con este calculo que les envío en una presentación de Powerpoint, porfavor revísenlo y díganme si esta bien o mal o que le falta?. lo saque de una Tesis. Lo necesito lo antes posible. Es para calcular el REE de un Chiller marca Carrier que es enfriado por aire de 225toneladas que emplea refrigerante R134a. El chiller se utiliza para enfriar agua. El calculo lo hice a través del Diagrama de Moiller (presión vs entalpía). Posee 3 compresores: 2 de 90kW y 1 de 63kW. El procedimiento que hice fue calcular una REE real con los valores de potencia que medí de los compresores (que obviamente estan en sobrecarga) y luego hice un análisis teórico a través del diagrama de Moiller para determinar el REE teórico, y luego hice una relación de porcentaje. Vean el calculo y díganme. Muchas Gracias
- alberto_rpa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18158
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Kw chillers
Solo algunas preguntas
para el compresor uno ¿como mediste el voltaje?¿en bornes?¿el amperaje?¿factor de potencia? ¿tipo de aislamiento en el motor? 103.88/90x100 = 115.42%
Espero tu respuesta
Saludos
para el compresor uno ¿como mediste el voltaje?¿en bornes?¿el amperaje?¿factor de potencia? ¿tipo de aislamiento en el motor? 103.88/90x100 = 115.42%
Espero tu respuesta
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18159
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema proteccion
¿tienes proteccion de sobrecorriente?
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18171
por alberto_rpa
Nuevo
Mensajes:
16
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de alberto_rpa sobre el tema Los parametros fueron medidos con un analizador de red
Para el compresor 1, se midio la potencia directamente con un equipo analizador de red, este equipo es sofisticado y es muy pero muy poco probable que deje margen de error, tambien mide corriente, voltajes y factor de potencia, pero nos arroja directamente la curva de potencia. Las corrientes en las lineas estan desbalanceadas y poseen factor de potencia diferente, pero el sistema del equipo se encarga de hacer todos los calculos y arroja la curva de potencia total trifasica. Espero tu respuesta con respecto al calculo de eficiencia. Gracias.
- alberto_rpa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18172
por alberto_rpa
Nuevo
Mensajes:
16
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de alberto_rpa sobre el tema Los valores del compresor 1 son
Magnitudes: Corrientes de linea, 135, 154 y 163 A. Los voltajes linea linea V12=446, V13=452, V23=456V. El factor de potencia varia entre 0.8 y 0.9.
- alberto_rpa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18173
por alberto_rpa
Nuevo
Mensajes:
16
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de alberto_rpa sobre el tema El equipo se instalo en el interruptor principal de los compresores
El equipo analizador de red se instalo en el interruptor principal de los compresores (solo compresores) los ventiladores es aparte. Cada compresor aparte tiene su contactor de arranque. Tengo entendido que existe un parametro para medir la eficiencia de los Chillers, que es el COP, me podrias decir como se calcula.
- alberto_rpa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18175
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Por lo que te entiendo la medicion se efectuo en el interruptor principal. la medicion se debe hacer individualmente en las borneras de cada uno de los motores.Para tomar en cuenta la caida de voltaje.Supongo que el secundario del transormador esta en 480 y los motores en 460V
La informacion del calculo del cop esta en el otro post que pusiste.
Saludos
La informacion del calculo del cop esta en el otro post que pusiste.
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18176
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Debes hacer lo mismo para el amperaje, se mide el que toma cada motor, despues de su interruptor principal.En la bornera del motor. creo que debes calcular individualmente cada chiller. y no sumando los kw.vs el tonelaje de refrigeracion total de diseño.Tomando en cuenta los ventiladores de cada uno.
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18177
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema amperaje de placa
¿cual es el amperaje de placa?
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 4 meses antes #18178
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema motor compresor 1
Analiza bien las mediciones del motor 1 ya que no me cuadra, si disminuye kw aumenta la eficiencia.
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.