Calculo del REE (relación de eficiencia energetica) para Chillers de Enfriamiento???
14 años 5 meses antes #18179
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema factor de carga
Recalcula el factoe de carga del motor 1
Los compresores son de tornillo o reciprocantes?¿Cada hiller tiene su bomba de agua helada? incluye sus kw
Saludos
Los compresores son de tornillo o reciprocantes?¿Cada hiller tiene su bomba de agua helada? incluye sus kw
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18180
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Desvalanceo de voltaje
Te anexo direccion sobre desbalanceo de voltaje
www.google.com.mx/search?q=desbalanceo+d...amp;client=firefox-a
Suerte
www.google.com.mx/search?q=desbalanceo+d...amp;client=firefox-a
Suerte
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18195
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema motor compresor 1
El factor de carga del motor 1 es mayor que 1.0 normalmente un motor solo lo puede sostener durante cortos periodos de tiempo sin que se dañe el aislamiento, por eso te preguntaba sobre el mismo ¿es clase B? Para un motor clase nema basado en 460 V a 1800 rpm de 90kw 120.69 HP el amperaje de uno de 125 HP seria 139 y la efficiencia de 91.7 a 93.6 Un motor te puede aguanta 1.15 por corto tiempo. Me extraña que no se haya quemado. Revisa el voltaje a la salida del transformador debe ser 480 volts, si es menor ajusta los taps a 480 v
Te anexo informacion sobre el calculo de factor de carga.
www.shoemakerindustrial.com/Determining%20Load.pdf
Suerte
Te anexo informacion sobre el calculo de factor de carga.
www.shoemakerindustrial.com/Determining%20Load.pdf
Suerte
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18201
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Revisa la medicion kw
Los kw que reportas son 257.58 las toneladas de refrigeracion de diseño son 225
257.58/225 = 1.1448 kw/ton eso no puede ser, es demasiado alto.
Anexo web
www.fypower.org/com/tools/products_results.html?id=100135
257.58/225 = 1.1448 kw/ton eso no puede ser, es demasiado alto.
Anexo web
www.fypower.org/com/tools/products_results.html?id=100135
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18208
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema chillers EPA
Anexo direccion espero te sea de utilidad
www1.eere.energy.gov/femp/operations_mai...nce/om_chillers.html
Suerte, espero retroalimentacion
www1.eere.energy.gov/femp/operations_mai...nce/om_chillers.html
Suerte, espero retroalimentacion
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18209
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema consumo energia chillers
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18210
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema consumo energia chillers
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 5 meses antes #18231
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema bombas de agua helada
Haz un balance de agua helad. m3/h Tin Tout en °C
Q = mCp (T2 - T1)
Con las kcal/h conviertelas a BTU/h y despues a toneladas de refrigeracion 1 ton = 12,000 BTU/h
La razon es historica cuando no habia equipos de refrigeracion se utilizaba el hilo 1 ton inglesa = 2000 lbs el calor de fusion es 144 btu/lb, si la tonelada se derrite en 24 horas/dia
1 ton refrigeracion = 144x2000/24 = 12,000
Si tienes placa de orificio no hay problema, solo revisa que este bien calculada,si no tendras que usar la grafica de la bomba y las caidas de presion
Suerte
Añado otro comentario, no pongas el mismo posten diferentes sitios. Dificultas la ayuda y el seguimiento.
suerte
Q = mCp (T2 - T1)
Con las kcal/h conviertelas a BTU/h y despues a toneladas de refrigeracion 1 ton = 12,000 BTU/h
La razon es historica cuando no habia equipos de refrigeracion se utilizaba el hilo 1 ton inglesa = 2000 lbs el calor de fusion es 144 btu/lb, si la tonelada se derrite en 24 horas/dia
1 ton refrigeracion = 144x2000/24 = 12,000
Si tienes placa de orificio no hay problema, solo revisa que este bien calculada,si no tendras que usar la grafica de la bomba y las caidas de presion
Suerte
Añado otro comentario, no pongas el mismo posten diferentes sitios. Dificultas la ayuda y el seguimiento.
suerte
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.