Uergente sobre torres de enfriamiento o intercambiadores de calor
14 años 6 meses antes #17912
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema tempretura
Revisando el otro post sobre el mismo tema hay algo que no me cuadra, quieres enfriar en unintercambiador agua desmineralizada, con agua cruda de una torre.
Si las temperturas de la demineralizada son85/60°C la del agua cruda no puede ser 30/60°C
Tiene que haber un diferencial de minimo 2°C 30/58°C
Revisa los resultados del simulador.
y de paso no confio en los simuladores si primero hago un calculo global a mano.
Suerte
Si las temperturas de la demineralizada son85/60°C la del agua cruda no puede ser 30/60°C
Tiene que haber un diferencial de minimo 2°C 30/58°C
Revisa los resultados del simulador.
y de paso no confio en los simuladores si primero hago un calculo global a mano.
Suerte
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17921
por luckymad
Nuevo
Mensajes:
3
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de luckymad sobre el tema Uergente sobre torres de enfriamiento o intercambiadores de calor
A lo mejor no me di a entender lo que yo quiero es enfriar agua que viene de una caldera a 85ºC para llegar a 60ºC, para pasar por un proceso de desmineralización para recircular esta agua a la misma caldera, por eso la necesito a 60ºC pero como ya estuvo en la caldera hay una contaminación con sales minerales, por eso tengo que darle un tratamiento de desmineralización, pero la resinas no soportan una temperatura tan alta, y la necesito a 60ºC para evitar el choque termico en la caldera. haber si me explico mejor gracias.
- luckymad
- Autor del tema
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17943
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
¡El agua desmineralizada es el condensado de una turbina que sacas del hot well del condensador?
Espero tu respuesta.
Espero tu respuesta.
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17944
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Otra solucion
Si son los condensados del hotwell y no los quiere regresar a el tanque de repuesto de agua demineralizada lo puedes enfrir en un intercambiador con el agua desmineralizada de repuesto a las calderas y ahorraras energia, el agua demineralizada fria del wot well la retornas y lamezclas con el agua que se va a desmineralizar. Espero tu respuesta.
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
14 años 6 meses antes #17945
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Otros ahorros
Ademas te ahorrarias la torre de enfriamiento
Saludos. Todo depende de los flujos
Saludos. Todo depende de los flujos
Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.