Fisura en caldera Pirotubular
12 años 10 meses antes #19366
por pepelu8
En practicas
Mensajes:
56
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Fisura en caldera Pirotubular Publicado por pepelu8
Espero que podais ayudarme, tengo una instalación con dos calderas pirotubulares, una de ellas en la primera caja de humos, en donde recibe parte de la llama le han apaecido fisuras en los cap´s de sujección del hogar con la caja, según análisis metalografico indica fragilidad del material por tensiones sufridas por temperaturas. (Paradas de la calderas tras alarmade dos horas y no aparecer el oficial de turno a rearmar, produciendose bajo nivel y llenado a continuación bruscamente con agua a 95 ºC).
La pregunta es que hemos reparado las fisuras llegano hasta el origen de la misma, pero al realizar prueba hidrostática aprecen nuevas fugas en putos diferentes ¿porque?, esta el material "tocado".....por el interior de la caldera observo una fisura oalgo parecido que recorre horizontalmente y verticalmente parte de la caja de humo ¿existe una regla que indique que las fisuras deben ser solamentes verticales o como máximo a 45º?...
Bueno como veis el problemas es del "Quince"....como puedo predecir futuras fisuras...
El problema de choques termicos los tenemos solucionados, o eso espero....imagino que midiendo espesores no conseguire nada.....bueno espero de vuestros consejos...Gracias de antemano
La pregunta es que hemos reparado las fisuras llegano hasta el origen de la misma, pero al realizar prueba hidrostática aprecen nuevas fugas en putos diferentes ¿porque?, esta el material "tocado".....por el interior de la caldera observo una fisura oalgo parecido que recorre horizontalmente y verticalmente parte de la caja de humo ¿existe una regla que indique que las fisuras deben ser solamentes verticales o como máximo a 45º?...
Bueno como veis el problemas es del "Quince"....como puedo predecir futuras fisuras...
El problema de choques termicos los tenemos solucionados, o eso espero....imagino que midiendo espesores no conseguire nada.....bueno espero de vuestros consejos...Gracias de antemano
- pepelu8
- Autor del tema
- Fuera de línea

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19369
por quimicoenlinea
Perry
Mensajes:
1227
Karma:
18
Gracias recibida:
14
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de quimicoenlinea sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Es un tema más de Ingeniería Mecánica pero hay que entrarle a todo no? Mira yo se del tema lo mismo que de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero he oido de analisis microscópicos que se le hacen a los metales (algo como rayos x pero más avanzado no recuerdo el nombre) y seguro algunos ensayos mecánicos para saber como va el metal con el tiempo. Espero amplien tu consulta, por aquí hay un Ingeniero de nick "Lobo" que se las sabe todas en muchos temas, tal vez si le consultas el pueda darte una guía.

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19370
por pepelu8
En practicas
Mensajes:
56
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de pepelu8 sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Gracias Quimicoenlinea...efectivamente Lobo se le da bien el tema...
- pepelu8
- Autor del tema
- Fuera de línea

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19383
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Pepelu08
Quiza tenga mas preguntas que respuestas
1)¿ como fue posible que el nivel del agua bajara en la caldera y no se dispararan los quemadores, durante 2 horas? Explica el sistema de control, de otro modo la falla se puede volver a repetir.
2) ¿A que presion trabaja la cadera? ¿350 psi?
3) ¿Tamperatura del vapor 100°C? o sobrecalentado ¿Kgs/hr?
4)¿la soldadura la hizo un soldador con certificacion ASME?
5) ¿A que temperatura salen normalmente los humos por la chimenea?
6) ¿La chimenea tiene un termopar?
7) El control del consumo de combustible se modula con la carga de vapor?
El resultado del laboratorio es correcto.
Informa por favor. Saludos
Quiza tenga mas preguntas que respuestas
1)¿ como fue posible que el nivel del agua bajara en la caldera y no se dispararan los quemadores, durante 2 horas? Explica el sistema de control, de otro modo la falla se puede volver a repetir.
2) ¿A que presion trabaja la cadera? ¿350 psi?
3) ¿Tamperatura del vapor 100°C? o sobrecalentado ¿Kgs/hr?
4)¿la soldadura la hizo un soldador con certificacion ASME?
5) ¿A que temperatura salen normalmente los humos por la chimenea?
6) ¿La chimenea tiene un termopar?
7) El control del consumo de combustible se modula con la carga de vapor?
El resultado del laboratorio es correcto.
Informa por favor. Saludos

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19384
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
¿Cual es la presion de diseño? ¿A que presion hidrostatica aparece de nuevo la fisura?

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19385
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
¿BHP de la caldera?

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19392
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Pepelu8
Supuse que la caldera era de vapor, pero tambien puedes ser de agua caliente, cuando le repusieron nivel tomaron el agua a 95°C de la otra caldera.
Saludos ¿Es una Cleaver Brooks?
Supuse que la caldera era de vapor, pero tambien puedes ser de agua caliente, cuando le repusieron nivel tomaron el agua a 95°C de la otra caldera.
Saludos ¿Es una Cleaver Brooks?

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19393
por Lobo
Perry
Mensajes:
2039
Karma:
11
Gracias recibida:
9
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de Lobo sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
¿Ya innvestigaste por que bajo el nivel de agua en la caldera?
¿Tratas el agua de la caldera? ¡como? ¿Cual es el analisis?
¿No se acumulo lodo en la valvula de corte?
¿Tratas el agua de la caldera? ¡como? ¿Cual es el analisis?
¿No se acumulo lodo en la valvula de corte?

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19403
por pepelu8
En practicas
Mensajes:
56
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de pepelu8 sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Estimado Lobo:
Te respondo...
1)¿ como fue posible que el nivel del agua bajara en la caldera y no se dispararan los quemadores, durante 2 horas? Explica el sistema de control, de otro modo la falla se puede volver a repetir.El control perfecto, según graficas de poducción, lo que ocurre es que la caldera se para a las dor horas (vigilacia indirecta) el operador tarda en rearmar, el consumo de vapor sigue demandando(valvula principal manualy abierta) y parte del agua se evapora y baja nivel...alarma de bajo nivel rearman y entra el caño de agua.....la bocina esta ronca de sonar y sonar y sonar.....
2) ¿A que presion trabaja la cadera? ¿350 psi?
10 Bar
3) ¿Tamperatura del vapor 100°C? o sobrecalentado ¿Kgs/hr?
170 ºC
4)¿la soldadura la hizo un soldador con certificacion ASME?
Si pero me parece que el carnet se lo dieron en una tombola....vienen con las manos en los bolsillos, pidiendo herramientas.....
5) ¿A que temperatura salen normalmente los humos por la chimenea?
a 110 º C las calderas tienen eco
6) ¿La chimenea tiene un termopar?
No solamente el eco para comprobar salto de temperatura del agua.....nada en caja de humos
7) El control del consumo de combustible se modula con la carga de vapor?
Si
Sigo respondiendo a los otros correos.....
Te respondo...
1)¿ como fue posible que el nivel del agua bajara en la caldera y no se dispararan los quemadores, durante 2 horas? Explica el sistema de control, de otro modo la falla se puede volver a repetir.El control perfecto, según graficas de poducción, lo que ocurre es que la caldera se para a las dor horas (vigilacia indirecta) el operador tarda en rearmar, el consumo de vapor sigue demandando(valvula principal manualy abierta) y parte del agua se evapora y baja nivel...alarma de bajo nivel rearman y entra el caño de agua.....la bocina esta ronca de sonar y sonar y sonar.....
2) ¿A que presion trabaja la cadera? ¿350 psi?
10 Bar
3) ¿Tamperatura del vapor 100°C? o sobrecalentado ¿Kgs/hr?
170 ºC
4)¿la soldadura la hizo un soldador con certificacion ASME?
Si pero me parece que el carnet se lo dieron en una tombola....vienen con las manos en los bolsillos, pidiendo herramientas.....
5) ¿A que temperatura salen normalmente los humos por la chimenea?
a 110 º C las calderas tienen eco
6) ¿La chimenea tiene un termopar?
No solamente el eco para comprobar salto de temperatura del agua.....nada en caja de humos
7) El control del consumo de combustible se modula con la carga de vapor?
Si
Sigo respondiendo a los otros correos.....
- pepelu8
- Autor del tema
- Fuera de línea

Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.
12 años 10 meses antes #19404
por pepelu8
En practicas
Mensajes:
56
Gracias recibida:
Género:
Desconocido
Fecha de Nacimiento:
Desconocido
Respuesta de pepelu8 sobre el tema Re:Fisura en caldera Pirotubular
Lobo continuo...
¿Tratas el agua de la caldera? ¡como? ¿Cual es el analisis? Si, niveles de silice, Th muy bajos la alimentación es con agua ultrapura (18,2 Mohms.cm)...una inspección al interior lado aguas perfecto, magnetita formada uniformemente, analisis de hierro de 0,01 ppm
¿No se acumulo lodo en la valvula de corte?
Perfecto limpio, purgamos una vez a la semana el nivel de silice es de 0,1 ppm. purgamos por mantener disciplinas en los operadores
Tratamiento de aguas si con sulfitos...perfecto, estamos controlados por ashland.... mesualmente
Lobo agradecerte tu interes....
¿Tratas el agua de la caldera? ¡como? ¿Cual es el analisis? Si, niveles de silice, Th muy bajos la alimentación es con agua ultrapura (18,2 Mohms.cm)...una inspección al interior lado aguas perfecto, magnetita formada uniformemente, analisis de hierro de 0,01 ppm
¿No se acumulo lodo en la valvula de corte?
Perfecto limpio, purgamos una vez a la semana el nivel de silice es de 0,1 ppm. purgamos por mantener disciplinas en los operadores
Tratamiento de aguas si con sulfitos...perfecto, estamos controlados por ashland.... mesualmente
Lobo agradecerte tu interes....
- pepelu8