Re: colsutya de diametro de tuberia para torre de enfriamiento . consulta de bomba de agua a utilizar

11 años 3 semanas antes #23240 por wilfredo Reyes
Luego te envio todas las especificaciones de la bomba y el plano de tuberia
  • wilfredo Reyes

  • Visitante
  • Visitante


  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: 20 Abr 2024
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    11 años 3 semanas antes #23241 por Lobo
    Busque la informacion de los enfriadores, la frecuencia es de 50 Hz ,no se si entu pais se use esa frecuencia en america es de 60 hz, la caida de presion en un enfriador es de 105 Kpa = 10.7 m de CA = 1.07 kg/cm2 para un cudal de agua de 20m3/h ver pg 28 del manual, lo cual implica que el Hp que te dio el proveedor de la bomba pue a esto se debe de añader la caida en la tuberia principlal de 4" +codos+excentrico +reductor a 2"
    www.mcquay.com.cn/szexport/WSHP/TM-MWCP-2009.pdf

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    11 años 3 semanas antes #23242 por Lobo
    Abriste 2 veces el mismo tema,te acabo de contestar en el primero para que se vea la secuencia

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    6 años 9 meses antes #25217 por Lobo
    Consulta el chopey Manual de cálculos de ingeniería quimica

  • Perry
  • Perry

  • Mensajes: 2039
  • Karma: 11
  • Gracias recibida: 9

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.